Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Посмотрите логику работы УПП с байпасом. Если уж что-то городить то хотя бы логично.
Огорода нет. Был вопрос про ПР200 - народ аргументировал что быстродействия не хватит. Вопрос давно снят!
Цитата Сообщение от Sergej_
Вы действительно полагаете что отключаете на 25 мс? Взгляните на время вкл. контактора вашего, он правда такой резвый?
Я в шину, перед раздачей на пускатели, включил оптосимисторы. Они резвые.
Цитата Сообщение от Sergej_
При таком подключении как думаете в случае КЗ что будет с тиристорами ? Конечно многое зависит от характеристик сети , но если скорость нарастания тока большая BTA41 800 загнётся быстрее чем среагирует ПР,. Посмотрите даташит. Чтоб снизить эту скорость ставят реактор.Чтоб быстродействующий предохранитель или автомат успел сработать.
Был вопрос про ПР200 - народ аргументировал что быстродействия не хватит. Вопрос давно снят!

Цитата Сообщение от Sergej_
Вы не указали какие Эл.двигатели, но мощные запускаются если дедовским способом коммутацией звезда/ треугольник вполне себе , а сейчас полно разных девайсов, УПП, ПЧ, бесконтактный пускатель. На заточенных девайсах защита комплексная, не только от превышения тока, но и от перенапряжений и т.д. Сигнал на управляющий электрод симистора не висит постоянно, а подаётся коротким имп. каждую полуволну , да не абы как , если что-то пошло не так на следующюю не подаётся. ПР справиться с этой задачей?
Читайте иногда диалоги, мы это всё уже обсудили.
Силовая часть как была, так и осталась на пускателях со старой схемы.
Симисторная коммутация перед ней введена.
Управление и контроль токовых на ATmega8.
Плата только контролирует ток, и только откл симисторы при превышении.
Успеет за полуволну. Длина подводящих проводов ток полуволны уменьшит.
Даже КЗ на такой длине не выпалит симисторы - это из прошлого опыта.

Плохо что ПР200 с этим не справится, пришлось вводить ещё защиту.
И эта защита не стоит $300 как ПР200, а баксов 50 за проц и симисторы.