Тема: Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги! На объекте имеются четыре ТРМ12 обновленных, с релейными выходами для управления задвижкой.
    С тремя ТРМ12, которые отвечают за отопление, вопросов нет, коэффициенты подобраны всё регулируется. Проблема с той, которая отвечает за ГВС...)
    Автоматический подбор коэффициентов невозможен - выходит сообщение FAIL.
    Что имеется:
    1. Буферная ёмкость с находящимся в ней змеевиком для проточного нагрева воды
    2. Трёхходовой клапан - 120сек
    3. ТРМ 12 (обновлённый...)
    Ручной подбор коэффициентов ничего толкового не дал.
    Уставка, например, 40 градусов. Прибор не дают импульсы на привод, а просто гоняет его из стороны в сторону в моменты, когда пролетает уставку. (от 19 градусов до 65)
    Либо что-то делаем не так, либо привод в 120 секунд очень долго добирается до нужного момента в виду быстрых изменений температуры, либо нужно ещё поиграться с коэффициентами? Что посоветуете? Спасибо!
    Последний раз редактировалось dzmitr_ok; 30.11.2022 в 20:47.

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ12
    от Slesarkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 21:38
  2. ТРМ12 симисторные оптопары настройка
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:20
  3. ТРМ12 настройка
    от sto51 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 11:39
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •