Тут Petera выкладывал примеры парольного доступа, в том числе и при использовании функциональной кнопки
https://owen.ru/forum/showthread.php...EC%E5%F1%FF%F6
Тут Petera выкладывал примеры парольного доступа, в том числе и при использовании функциональной кнопки
https://owen.ru/forum/showthread.php...EC%E5%F1%FF%F6
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2022 в 13:40.
Спасибо, разобрался. Парольная защита в функциональной кнопке не требует ввода пароля, а требует наличия соответствующего уровня доступа.
День добрый, у меня еще один вопрос созрел в процессе освоения СП310. Есть элемент клапан кнопка и т д, но ему необходимо задать несколько состояний - более двух. Логично использовать инструмент динамическое изображение. Но при его использовании загружаемое изображение почему-то сильно теряет в качестве. А у прочих кнопок и клапанов только два состояния.. Какие возможны варианты?
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2022 в 18:48.
Есть ПЛК ПР102 к нему подключена СП310 мастером по RS485: как при помощи ПЛК запустить макрос на панели? (т.е. допустим есть переменная её меняет ПЛК панель сама запускает скрипт, что-то типа такого).![]()
Последний раз редактировалось vbh; 21.11.2022 в 22:01.
В функц. области ставите запуск по переднему фронту бита, а в самой ФО ставите Вызов макроса. См. скрин 1 Вызов макроса.jpg
С ПЛК включаете этот бит, макрос запускается. Бит можно сделать как внутренний бит в панели, PSB256, так и например 0х0 из PLC порта.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2022 в 22:38.
Кто-нибудь управлял с панели СП307 модулем 8Д.4Р ? Маска входов считывается, а вот маска выходов(50) не работает, реле не щёлкают. Вроде модулю нужна MODBUS функция групповой записи даже для одного регистра. В хелпе панели есть такая фишка PFW64.2 (вроде) - переключение функций - прописывал в функ.область. Всё равно не фурычит. не пойму где косячок.
Добрый день.
PFW36.2 переключает функции только для тех запросов, в которых записываются два и более регистра.
У MК110-8Д.4Р маска выходов занимает один регистр, так что этот вариант не подойдет.
Придется использовать макросы. См. пример:
http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
https://owen.ru/uploads/182/sp307_ma...munication.zip
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель СП310 по RS485 считывает показания температуры с 2ТРМ1. Схема собрана на столе, кабель сантиметров 40, но показания на панели меняются с задержкой по несколько секунд.В чем может быть причина? При подключении ТРМ к пр 200 все работает быстро.
Последний раз редактировалось mihatin; 05.12.2022 в 22:50.