Проверьте по этому пути C:\Users\m.denisov\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.2.311.0\BinPackets\PR имеются ли пакеты устройств (учитывая имя вашего пользователя и версию установленного owen logic)
2022-11-18_9-05-11.png
Проверьте по этому пути C:\Users\m.denisov\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.2.311.0\BinPackets\PR имеются ли пакеты устройств (учитывая имя вашего пользователя и версию установленного owen logic)
2022-11-18_9-05-11.png
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
В первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть программа для ПР200 на нескольких объектах работает замечательно, а на одном объекте ПРка раз в два три дня стала забывать "энергонезависимую память" всю и даже настройки аналоговых входов( фильтры, верх, нижн границы и т.д) и те параметры которые используются в программе. ПРка это моя используемая только для отладки программ, вообщем тестовая, год выпуска 2020, но пока не приехала та которая для объекта, то стоит "моя тестовая", а тут такая аказия с памятью. Проверил батарейку показывает 2,99в, заменил на новую, та показыват 3,3в, проработала без сбоя 7 дней. Похоже это аппаратная неисправность. Подскажите кто сталкивался с подобными сбоями. Может она с самого начала такая была, просто чтоб заметить это нужно было недельку погонять прибор, а поскольку больше часов 8 он не работал, то эта неисправность не проявлялась.
Последний раз редактировалось Askhat; 19.11.2022 в 14:13.
Похоже это не аппаратная неисправность, а особенность(.
Знатоки. Объясните мне пожалуйста. Почему не работает функция "чтение сетевой переменной по команде". Те. назначай, не назначай командную переменную на чтение, чтение идет постоянно! Сильно перегружаю шину данных.команды.JPG
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2022 в 12:50.
Скрин про инструмент. Взят на обум. Вопрос касаемого этого инструмента. Он предполагает чтение запись по команде (состоянию переменной). Так вот, к записи вопросов нет, все работает. а чтение по команде не работает, идет постоянно.
И если читаемых переменных в проекте много, то это просто п=ц тормозит конкретно.
Было такое уже https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369754
Я так понимаю, имеется период опроса, но можно вне его прочитать переменную
Я специально делал тестовую программу всего с двумя переменными, связка ПР200 и СП310. Ну не работает хоть что делай.
Хочу видео снять и показать здесь. Потому как для меня это проблема.
Есть объект: 6 ПИДов, погодный график на 24 точки float, 2 недельных таймера, и еще куча всего, связка ПР102 и СП310, так кнопка по удержанию срабатывает более чем через 10 сек. И разбирательство выявило что не зависимо от установленных условий чтение переменных идет постоянно. Хотя к примеру тот же график нужно прочитать один раз (у меня сделано по ID экрана),и забыть про него до нового открытия экрана. Но нет, эта падла читает все переменный постоянно.....