Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
судя по скрину, у Вас сбиты настройки масштабирования. У Вас вход настроен на измерение сопротивления, а Вы переназначив границы масштабируете диапазон. Другими словами, если сопротивление равно нулю, вход выдает в Вашем случае "- 25". Как там верхнее значение не очень понятно, но судя по тому что по умолчанию стоит 100, то можно предположить что это при 300 кОм. Хотя думаю что возможно верхнюю границу нужно ставить 300000. В общем Вам это не нужно, Верните к заводским значениям если затем используете макрос преобразования, или выставьте тип Вашего датчика вместо 0..300кОм и уберите макрос, снимайте температуру сразу с входа.
В общем, если подкинуть на входы резисторы, то в дефолтном 0-300кОм режиме всё как по омметру, совпадает. Отдельно, вынув из ПРки колодку, проверяю линии датчиков NTC - всё как должно быть, (пусть, к примеру 7000-8000Ом). Втыкаю колодку в ПРку, сбрасываю настройки входов на дефолт, и на входах не то (от 10,5кОм до 18кОм). Увеличиваю верх диапазона до 300 - да хоть до 30000, 300000 - разницы всё равно нет, значения остаются те же самые.
Может помимо заливки прошивки, надо ещё и дёргать прибор по питанию для смены режима работы входов?
Есть кто-то, кто уже прописывал датчики NTC и Pt100 на входах? И как в новой прошивке выглядит рабочий вариант настроек для измерения сопротивления входов без преобразования значений?