Доброго дня.
Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.
Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?