Как верно заметили выше - в конфигураторе модулю задан IP = 192.168.1.99, а в CODESYS и при пинге вы используете 192.168.0.99.
Маски подсети ПЛК и модуля тоже разные.
Кроме того, в выложенном проекте в Modbus_TCP_Slave не создано ни одного канала опроса.