Тема: ПЛК110[M02]: Сетевые переменные

Комбинированный просмотр

S#716_0P ПЛК110[M02]: Сетевые... 11.04.2022, 12:35
Евгений Кислов Добрый день.... 11.04.2022, 12:50
Welldi Переменные RETAIN 14.11.2022, 16:23
Евгений Кислов А как в проекте формируются... 14.11.2022, 16:24
Welldi Проекты во вложении 14.11.2022, 16:28
Евгений Кислов Вы не ответили - как в... 14.11.2022, 16:34
Евгений Кислов Но чтобы панель "увидела"... 14.11.2022, 16:55
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Проекты во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Проекты во вложении
    Вы не ответили - как в проекте формируются "предустановленные значения"?
    Какие переменные ПЛК у вас на панели "выводятся нулями"?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал еще описывать так:
    VAR RETAIN
    SP_heat_valve_time AT %QD7.37.0: REAL:= 60;
    END_VAR

    Т.е. напрямую в модбас переменную. но тоже не вышло.
    В панели ставлю адрес переменной, а переменну "обратной связи" ставлю такой же адрес.

    Вопрос как правильно задавать переменные ретэйн, чтоб сохранились и считывались значения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Пробовал еще описывать так:
    VAR RETAIN
    SP_heat_valve_time AT %QD7.37.0: REAL:= 60;
    END_VAR

    Т.е. напрямую в модбас переменную. но тоже не вышло.
    В панели ставлю адрес переменной, а переменну "обратной связи" ставлю такой же адрес.

    Вопрос как правильно задавать переменные ретэйн, чтоб сохранились и считывались значения
    Попробуйте здесь убрать "RETAIN" - память сетевых переменных и так энергонезависимая. Тогда при сбросе контроллера переменные будут инициализированы заданными начальными значениями.

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные наподобие ПЛК110
    от R2_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 09:03
  3. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  4. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •