Вы подключиться к OWEN Configurator не можете по заводским сетевым настройкам?
Такая последовательность действий была?
2022-11-14_15-36-41.jpg
Вы подключиться к OWEN Configurator не можете по заводским сетевым настройкам?
Такая последовательность действий была?
2022-11-14_15-36-41.jpg
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, такая.
На заводские сбрасывается./
Новые параметры применяются, и модуль находится по новым адресам/скоростям Owen Configuratorom.
Модули в общей шине, моргает диод RS-485, и горит Авария.
Подключаемся Owen Configuratorom, Авария пропадает, через время снова Авария.
В шине 21 модуль, 2 DI горят аварией, другие модули (тоже новой версии) не горят Аварией.
Эти 2 DI сначала настраивали старой Конфигуратор М110.
Я полагаю это ключевое, что сначала к модулям подключались через Конфигуратор М110, и после этого он стал гореть Аварией, далее только Owen Configurator.
Как вернуть нормальную работоспособность модулям? Может прошить?
Почему два модуля к которым сначала подключались старой Конфигуратор М110 горят Аварией, другие модули без Аварии (к ним Конфигуратором М110 не подключались)?