Показано с 1 по 10 из 4836

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Для чисел с плавающей запятой (2 регистра) это нормально. Если вас смущает такое отображение 5.49е+01, переведите в целочисленное будет 54 градуса (потеряете число после запятой).
    Или умножьте на 10 и переведите будет 549 ( вы должны помнить что при получении опять конвертировать и разделить на 10). Зато таким образом можно передать температуру через один регистр, что иногда очень помогает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2022 в 10:00.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •