Страница 271 из 411 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2701

    По умолчанию

    Ну я же для себя делаю и в первый раз, поэтому подумал что можно использовать одну лампочку для работа/ошибка вентиляторов, а для всех аварий отдельную лампочку. Хотя точнее ошибка вентилятора тут подразумевается что он отключен, в то время когда система работает. А отключатся он может только в случае срабатывания реле перепада давления или в случае обмерзания рекуператора. В общем это не по теме, еще подумаю нужно ли это, или все таки на отдельную лампочку выводить.

  2. #2702
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Если выходов хватает, можно, чтобы не мигать, использовать двухцветные лампы: https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    Например: работа - зелёное, авария - красное свечение!
    Если предлагают СМИ2-М использовать, то можно все аварии по очереди показывать, вот здесь решали подобную задачу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2022 в 22:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #2703

    По умолчанию

    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Screenshot_7.png

  4. #2704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Screenshot_7.png
    Что Вас смущает в отображении чисел? Это нормально, в ОЛ так .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C

  5. #2705
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Screenshot_7.png
    Это стандартный вид числа, неоднократно уже рассказывал на форуме, такое впечатление, что мало кто в школе учится, наверно в классе 5-6 это изучают, жаль не все!
    Наверно скоро дойдёт и до такого: будут спрашивать что это и что это, будем объяснять: это цифра один, а это цифра два!
    Короче, не зная школьной программы боюсь далеко не уедешь!
    И, чтобы избавится от такого представления, можно значение округлить до нужного количества знаков после запятой, тоже много раз макрос выкладывал в разных темах!
    Вот проект с макросом для округления:

    Округление с заданным количеством знаков после запятой.owle
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #2706

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Для чисел с плавающей запятой (2 регистра) это нормально. Если вас смущает такое отображение 5.49е+01, переведите в целочисленное будет 54 градуса (потеряете число после запятой).
    Или умножьте на 10 и переведите будет 549 ( вы должны помнить что при получении опять конвертировать и разделить на 10). Зато таким образом можно передать температуру через один регистр, что иногда очень помогает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2022 в 10:00.

  7. #2707
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
    Так на экранчике ПР200 вы задаете как отображать температуры. А как они там внутри программы выглядят вообще без разницы

  8. #2708

    По умолчанию

    Так я понимаю что числа отображаются так. Вопрос был в том, что они не учитываются в симуляции. На экране ПР200 отображается нормально.

  9. #2709
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Так я понимаю что числа отображаются так. Вопрос был в том, что они не учитываются в симуляции. На экране ПР200 отображается нормально.
    Объясните, пожалуйста, что конкретно не учитывается?
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.11.2022 в 10:55.

  10. #2710

    По умолчанию

    Странно, проверил еще раз, вроде все работает. То есть по таблице подобрал показания датчика РТ1000 и проверил.

    Дополнительный вопрос, если ли какие-то проекты в свободном доступе для ПР200 для вентиляции (с рекуператором)? В библиотеке есть пару макросов, но они кажется универсальные/типичные, конкретно для моего случая не подходят, или нуждаются в переработке чуть ли не полностью.

Страница 271 из 411 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •