Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.
    Это отличное решение. Схема надежно защищает модуль МВ110-224.8А и от КЗ и от переполюсовки. У диода 1N5402 обратный ток не более 5 мкА, АЦП модуля этой утечки и не почувствует. Резистор в петле всегда должен быть, поэтому ничего с датчиком не случится.

    Плохое решение у нового датчики давления ПД100. Зачем на выходе поставили односторонний ограничитель напряжения ? Если поставили односторонний ограничитель напряжения параллельно входу датчика, то надо было поставить еще один диод последовательно со входом датчика для защиты от переполюсовки ? Сколько из-за этого модулей погорело при переполюсовке напряжения питания линии. А модуль стоит дороже датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 12:36.

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •