В самом ПР200 напряжение питания дискретных входов нельзя изменить, в смысле, это указывается при заказе(модификация ПР200), есть модификации с питанием 220В, при этом напряжение питания дискретных входов =24В. https://owen.ru/product/pr200/modifications
В вашей модификации имеются и 4 аналоговых входа которые могут работать в дискретном режиме(джамперами конфигурируются), вот у этих аналоговых входов, сконфигурированных на работу в дискретном режиме напряжение питания будет как Вы хотите =24В. Тогда включение работы по рассписанию придётся на экран перенести, чтобы не более 4 входов в программе использовалось. И ещё эти входа можно настроить в режиме измерения сопротивления, Вы об этом ранее спрашивали, я так понимаю, документацию Вы принципиально не читаете, типа с документацией и дурак разберётся!
И наверно я зря написал, что проблемы с зависанием встречались у ПР200 с питанием исключительно 220В(судя по сообщениям на форуме), я так понимаю Вы решили в этом убедится, поэтому перешли на ПР200 с питанием 220В? Я Вас понимаю, можно пожертвовать флорой и фауной за то убедимся, что ПР200 может зависать, зачем верить таким картинкам:
IMG_20170314_141356[1].jpg




Ответить с цитированием