Цитата Сообщение от pahsasm Посмотреть сообщение
Добрый день. При перепрошивке СПК110 на с версии 1.3. на 2.4. через USB - в процессе прошивки сначала секунд на 10 раздался громкий непрерывный писк с динамиков контроллера, затем выскочило сообщение что контрольная сумма загрузочного файла не верна (дословное не скажу т.к. оно висело не долго). В результате сейчас контроллер не запускается - висит стартовое окно "Овен" и ПЛК ни на что не реагирует. Как в данной ситуации можно вернуть его к жизни?
Добрый день.
Нужно подключить СПК к ПК по интерфейсу RS-232 (порт RS-232-1) и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer.
Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту (в подписи) или в личку.
Сегодня подключиться уже не смогу, но можно завтра утром, например.