Ребят подскажите в возможно ли в пр 200 одновременно управлять локальными и сетевыми переменными. Тесть через Owen cloud или с экранчика реле менять уставки? Удаленно или по месту.
Ребят подскажите в возможно ли в пр 200 одновременно управлять локальными и сетевыми переменными. Тесть через Owen cloud или с экранчика реле менять уставки? Удаленно или по месту.
Удивительно, что вам не ответили... Можно. SelChgI, SelChgF макросы из базы... на входа подаем от экрана и сетевую, на выхода цепляем обе. Изменение любой приводит к записи обоих.
Если речь зашла о Owen cloud, значит ПР200 - слейв
Если ВСЕ уставки есть в сетевых переменных, то локальные не нужны от слова совсем!
Просто в программе, в нужных местах и на экранах сразу используй сетевые переменные.
И "через Owen cloud или с экранчика реле БУДЕШЬ менять уставки. Удаленно и(или) по месту" без каких-либо примочек!
.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А зачем было один вопрос раскидывать по разным темам, да еще и отдельную делать?
Ребят спасибо большое все получилось выручили
Есть ещё один вопрос, может кто сталкивался. Значит к пр200 подключен модуль расширения прм3 к не му подключены 4 термометра сопротивления. 100п и pt100. АI pt100, AI2 pt100 AI3100П, AI4 100П. Проблема такая когда заливаешь в пр200 алгоритм все работает норм, но стоит перезагрузить пр200 датчик AI2 показывает температуру 0 хотя сопротивление на входе при отладке прибора есть выход после макроса показывает значение "не число"
Зачем макрос, если ПРМ-3 поддерживает датчики Pt100?
А так, для информации, в макросе Pt100 надо поменять константу 4000 на 400
Безымянный.png
Последний раз редактировалось Dimensy; 07.11.2022 в 11:00.
Спасибо попробую
В 100П константу нужно менять?