Случайно заметил, что в проектах, которые выкладывал есть косяк - если вручную менять очередь, то таймер не обнулялся. Вот исправил
Случайно заметил, что в проектах, которые выкладывал есть косяк - если вручную менять очередь, то таймер не обнулялся. Вот исправил
Как случайно, ТС писал об этом и где кнопки для ручного смещения на шаг вперёд(назад), я тоже не заметил, ТС и об этом писал!
И ещё, что бросилось в глаза, специально не рассматривал проект: Т-триггер я бы сделал энергонезависимым, он же надолго уезжает из дома, не дай Бог свет моргнёт, капут флоре и фауне!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 16:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось Dimensy; 05.11.2022 в 17:12.
Так в принципе можно сделать, но я бы представил это как дополнительную функцию, всё же товарищ с кнопок хотел и можно не лезть в ПР грязными руками(у земледельцев они обычно грязные), так как нет ПР щитового исполнения, возможно ещё и в шкаф придётся лезть, в смысле открывать, не мудрено и под опасное напряжение попасть, хорошо если убьёт насмерть(сразу отмучится), а если инвалидом станет?
Короче, неужели так сложно реверсивный счётчик поставить?!
Возьмите другой счётчик, со сбросом, я всякие выкладывал, на форуме полным-полно и с ограничением(назначением) диапазона работы есть, я имею ввиду не в свойствах макроса, а специальные входа для этих значений имеются, я сначала такую модификацию сделал, только потом, в последущих модификациях перенёс эти настройки(настройки диапазона) в свойства макроса!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 17:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.