Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?
Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если у вас в данный момент нет проблем в работе со слэйвом - то можно оставить настройку в таком состоянии.
Это ничем не грозит; просто если бы вы не привязали к каналам слэйва переменные - то при такой настройке видели бы в них только серые нули (даже если бы мастер реально туда что-то записывал) - часто это смущает начинающих пользователей.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk