    Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
    Галочка стоит. Хорошо, я правильно понимаю, что один PFW регистр мне нужно передать в два регистра ПРки? А потом их соединить в один?
    Не написали самого главного, ваша переменная целочисленная или FLOAT?
    Для целочисленной:
    Одну переменную DWORD (2 регистра) с помощью функц. области скопировать из PFW в регистр 4х512, а в ПР слейве собрать переменную из двух регистров, на скрине 1 Пиём 32 бит переменной.jpg
    Для FLOAT, всё тоже самое, только в ПР вы ставите переменную FLOAT и уже собирать не надо, она и так 2 регистра.
    При неправильном отображении или снять (поставить) галку в панели или в ПР поменять местами старший и младший регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2022 в 11:01.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •