Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
Мне надо создать окно цифрового ввода PFW38, после загрузки в панель ввести значение 200, но в описании написано , что для тайм-аута порта плк PFW35...!?
И Вам тоже сюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499

Не верь своим глазам!
Переводчик был не трезвым
PFW35 - это задержка между запросами
Нужен PFW38

Если запишите 200 в PFW35, то затормозите обмен с обоими ПЛК (резко - всего 5 запросов в секунду), а тормоза в панели останутся