Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
А остальные кнопки проверяли на замыкание? Очень похоже на кнопку с КЗ. Если микрики меняли все, то КЗ может быть на плате или например в шлейфе.
Извините, что долго не отвечал. Все верно, только не КЗ, а обрыв. Общий, приходящий на кнопки после шлейфа идёт на контроллер, через переход, с нижнего слоя в верхний, этот переход и оказался слабым местом, положил на прямую от шлейфа, все заработало. Всем спасибо