Какая цель делать макрос на 32 бита, если при организации сети придется опять делить на 2 по 16 ? Вот где непонимание...
Какая цель делать макрос на 32 бита, если при организации сети придется опять делить на 2 по 16 ? Вот где непонимание...
Все просто.
Есть те, кто только начинает погружаться в промышленную автоматику и начинать с ПЛК160, ПЛК200 просто нет возможности и средств.
Поэтому изучаем на том, что есть под рукой из более менее доступного с возможностью дальнейшего расширения. Для меня, OwenLogic более доступен на сегодняшний день, чем CodeSys.
Наверное да, но для меня на данное время байты, биты, регистры только на стадии теории.
Я как раз и ждал подобного сообщения, что бы подтолкнули в каком направлении двигаться. Спасибо!
Совершенно некуда.
Это очень легкий путь, который не всегда оправдан. Ну и мы не ищем легких путей.
Предыдущее я показал как пример.
А на самом деле пользователь должен передать с HMI в ПР102 порядка 200 переменных, 32 из которых с плавающей точкой.
Я думаю, что подобная задача даже для профи будет не самой легкой, для меня тем более.
Но я не остановлюсь и найду решение без замены устройства.
Последний раз редактировалось ProRus; 10.10.2022 в 06:24.
Поищите - где-то на форуме описывали такой финт, когда одна из сетевых переменных является чем-то типа индекса массива (переменных).
А вообще - незачем так усложнять, посмотрите в сторону ПР103, там память сетевых переменных побольше (правда лоджик под него ещё не совсем допилили).
Последний раз редактировалось 1exan; 10.10.2022 в 09:20.
не пытайтесь изнасиловать железо, ничего у вас не получится.А на самом деле пользователь должен передать с HMI в ПР102 порядка 200 переменных, 32 из которых с плавающей точкой.
Цена_этого_ПР + Время_найду * цена_вашего_времени значительно меньше цены другого девайтса ? Если вписываетесь (быстро найдете и/или работаете за еду) - то удачи ))
Индексация предложена выше 1exan'ом. Снимает ограничения в принципе. Вопросы только в синхронизации.порядка 200 переменных, 32 из которых с плавающей точкой.
Кроме индексации в ПР еще тому же придется научить панель HMI, что будет невозможным без скриптов. Сильно сомневаюсь, что там панель настолько умная....