Здравствуйте. Может кто подсказать как сделать выходную переменную энергонезависимой.
Требуется создать автоматический подбор коэффициентов К и В отопительного графика (уравнение прямой у=кх+в). Сейчас надо сделать управление системой отопления и есть задумка под это дело попробовать сделать автоматический подбор наклона и сдвига отопительного графика. Программой предусмотрено поддержание температуры отопления по отопительному графику и поддержание комнатной температуры. При фиксации температуры нар.воздуха х=0, соответственно к*х=0, буду фиксировать температуру в системе отопления У, которая в этот момент будет численно равна коэф.В и при получении следующего значения У при Х=0 считать среднее арифметическое из полученных значений, чтобы снизить погрешность. После получения среднего значения В таким же образом определить К (например, фиксируя данные о температуре отопления при прохождении Х=-10°С и вычисляя К = (У-В)/Х). Таким образом подставляя в текущую программу полученное средние значения коэффициентов, получим отопительный график соответствующий теплопотерям отапливаемого дома.
Вопрос: как можно сохранить значение усредненных коэффициентов, а соответственно и смоделированный отопительный график, при отключении питания?