Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 11:24.
да там написано про панель ИП и панель СП.по ссылке шнур КС16, там всё подробно написано
но там нет ни слова про контакты и их соответствие интерфейсу RS-232, соответственно - я не могу понять как мне подключить стороннее оборудование
всё, что нужно сделать ОВЕН - это дать не схему КАБЕЛЯ
а дать схему РАЗЪЁМА
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.10.2022 в 13:11.
Думаю у вас просто мало опыта. RS-232 это стандарт для любого оборудования, контакты 2, 3, 5-земля ( железный 9 штырьковый DB9) на любом блоке, любой фирмы, и на всех компах, где есть RS-232 (кроме ПЛК Овен).
Вероятно Овен сэкономил на месте в корпусе ПЛК и на разъёмах, и сделал свой стандарт + заработал на нестандартных кабелях. Хотя на панелях у них стоит стандартный железный разъём. Найти распайку по стандарту можно просто в Гугле, Яндексе.
Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 18:02.
я и не утверждаю, что знаю всё.
спасибо