1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.