Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
. . . в руководствах конкретно указано необходимость поляризации. . . По указанным Вами ОВЕНовским слейвам опыта не имею, руководства их не смотрел, может тоже что написано?
ничего подобного в руководствах не указано
Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
Посоветовал бы . . . Попытаться определить с какими именно слейвами (или со всеми) такая проблемка.
Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.