Показано с 1 по 10 из 92

Тема: RS485 - двухпроводной или трех?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Господи, развели писанины. При некоторых условиях 485 можно даже звездой подключить, и таки это будет работать. А тут про какай-то несчастный экран флуда на 50 сообщений

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Господи, развели писанины. При некоторых условиях 485 можно даже звездой подключить, и таки это будет работать. А тут про какай-то несчастный экран флуда на 50 сообщений
    "Несчастный экран" может привести к возгоранию провода. А так да, согласен, на коротких дистанциях и низких скоростях, можно многим пренебречь. В том числе, и самим экраном, и терминирующими, и подтягивающими резисторами.

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Может это прояснит ситуацию?
    Вложение 57318
    Так делать точно нельзя. Экран должен быть подключен к PE только в одном месте.

    На промежуточных устройствах, можно соединять, если GND (Shield) не соединен с минусовым потенциалом источника питания. Иначе надо обрывать экран.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    .............
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:08.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    На данном форуме 99% проектов входят в категорию "короткие дистанции и низкие скорости". В связи с этим про эти резисторы можно вообще забыть. Или выражатся в духе "на очень длинных дистациях есть вероятность необходимости в этих резисторах".
    От схемной реализации много зависит. Особенно, когда солянка из разных производителей.

Похожие темы

  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •