Страница 87 из 174 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    Что касается TCP - в понедельник утром я отправлю вам на почту
    Евгений, все получилось, все работает! Еще раз спасибо.
    Для общего развития, не подскажите почему адрес первого тега DWORD в OPC начинается не с 0 а с 2, опытным путем понял что адресация сдвинута ровно на один Dword, просто понимать почему так происходит

  2. #862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Евгений, все получилось, все работает! Еще раз спасибо.
    Для общего развития, не подскажите почему адрес первого тега DWORD в OPC начинается не с 0 а с 2, опытным путем понял что адресация сдвинута ровно на один Dword, просто понимать почему так происходит
    Покажите свою структуру и настройки OPC.

  3. #863

    По умолчанию

    Без-имени-8.jpgБез-имени-6.jpgБез-имени-2.jpgБез-имени-4.jpg

    В опс первый тег с адреса 2 начинается, тогда все ок

    а в 0 адресе вот такое значение Без-имени-10.jpg

  4. #864

    По умолчанию

    Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
    Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
    См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  5. #865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
    Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
    См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
    Вот так бывает, ошибка привела к пониманию как распределяется память, интересный pdf. Спасибо, все заработало как надо

  6. #866

    По умолчанию

    Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
    В версии SP14 все работает. Вкладка есть.

  7. #867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Хайретдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
    В версии SP14 все работает. Вкладка есть.
    Добрый день.
    У вас V3.5 SP17 Patch 3 установился без плагинов.
    Переустановите его, проконтролировав, что выбран режим полной установки (Complete).
    Для установки запускайте .exe (не .msi) от имени администратора. В момент установки должно быть доступно подключение к интернету.

  8. #868

    По умолчанию

    Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.

  9. #869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Хайретдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.
    Добрый день.
    Частоту вы можете рассчитать в своем коде.

  10. #870

    По умолчанию

    Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
    • обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
    • измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
    • подсчет количества импульсов (до 95 кГц).

Страница 87 из 174 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •