Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Если с выходами не ограничены, сделайте отдельные выходы:
вентилятор 1
вентилятор 2
заслонка 1
заслонка 2
тихий режим
Это позволит поменять логику внутри ПР без переделки шкафа.
Переключение в тихий режим нормально, но для упрощения думаю достаточно было бы шунтировать регулятор контактами реле (для "громкого режима")

И проверьте подключение заслонок - вы повесили постоянную фазу на один из входов управления?
Немного не понял что вы имели ввиду. Выделить 4 отдельных выхода на 2 вентилятора и 2 заслонки, плюс еще один на тихий режим?

По заслонкам верно, есть 2 способа управления, переключение между 2 контактами с фазой, или один контакт постоянно подключен, а второй включается при повороте в другую сторону.