С нагревателем это пол беды, появился еще один вопрос.
Суть задачи - сделать переключение между двумя скоростями, одна напрямую на 220В, вторая через тиристорные регуляторы.
Вентиляторы односкоростные, в принципе на номинальных оборотах производительность почти как нужно, в 80% времени так и будут работать. Но дополнительно хочется иметь "тихий" режим, то есть на меньших оборотах. Например на ночь, или когда дома никого нет. В наличии есть тиристорные регуляторы (крутилки). Подключать их и ходить вручную крутить неудобно, хочу просто выставить нужные обороты и пусть ПР200 переключается между регуляторами и напрямую.

Как я это вижу:
1. DO1 - сигнал старта системы, срабатывает реле К3 с 4-мя контактами, 2 на вентиляторы и два на привод заслонки.
2. DO2 - сигнал "тихий" режим, срабатывает реле К4 и пускает цепь через регуляторы. Если реле отключено, то цепь идет напрямую.
3. DO3 - отключение приточного вентилятора, а также закрытие заслонки. В определенных случаях это нужно, соответственно еще одно реле будет это делать.

Собственно вопрос тут в том, рабочая ли такая схема или вообще не туда поехал? Или это можно и нужно делать иначе? Хочется по меньше устройств использовать и не занимать много дискретных выходов на ПР-ке.

Опять же небольшая схемка, надеюсь будет понятно.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_19.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	124.4 Кб 
ID:	62519