Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !



PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
Часто народ не читает РЭ и поэтому не туда подключает, насколько мне известно, номер физического порта и номер порта в программе СПК отличается!