Показано с 1 по 10 из 20

Тема: автоматизация котла

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Мне тоже понравилось. Вопрос не в плане критики, а чисто практичности.
    Применяете СП207 . Когда-то очень давно трудился на КЛМЗ и что такое "Котел водогрейный с механической топкой прямого хода для слоевого сжигания твердого топлива" знаю не по наслышке. Конечно, к примеру скажем, современные котлы с газовыми горелками это несколько другое. Да и газ конечно это не уголь. Но всё же. А мазут? Или я сильно отстал от жизни и кочегары у нас это в далеком прошлом, а теперь операторы? и уровень культуры производства совсем другой?

  2. #2

    По умолчанию

    Ввел в работу еще один котел КВГМ-7,56-150.
    На панели были добавлены такие полезные вещи как:

    1. Хронологические графики:
    а) температура на выходе котла;
    б) давление на выходе котла;
    в) расход воды через котел;
    г) теплопроизводительность котла;
    Периодичность записи - 1 мин.;
    Глубина архива - 10 суток.

    PS: Запись начинает производиться - когда котел переходит в "Работа".
    Запись останавливается - после остановки котла через 10 мин.

    2. Таблица хронологических событий в которую заносится причины аварийного останова котла.

    Функции очень полезные. Советую всем. Не хватает возможности переносить эти данные на флешку или карту памяти

    Цитата Сообщение от Сергей Тарынин Посмотреть сообщение
    Применяете СП207 . Когда-то очень давно трудился на КЛМЗ и что такое "Котел водогрейный с механической топкой прямого хода для слоевого сжигания твердого топлива" знаю не по наслышке. Конечно, к примеру скажем, современные котлы с газовыми горелками это несколько другое. Да и газ конечно это не уголь. Но всё же. А мазут? Или я сильно отстал от жизни и кочегары у нас это в далеком прошлом, а теперь операторы? и уровень культуры производства совсем другой?
    Прошло почти два года после установки первой системы автоматизации. Проблем с СП270 и другим оборудованием не наблюдается.
    -------------------------------------
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.11.2011 в 22:32.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А как у вас с часами в панели не бегут, которые влияют на хронологический график.
    За время комплексного опробования вроде нормально. Сказал, чтобы следили и если что корректировали часы.

  4. #4

    По умолчанию

    а проект не скинете?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •