Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Пауза ТРМ251 с прошивкой 2.10

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    В конфигураторе для ТРМ251 версии 2.10 (https://owen.ru/documentation/171) , Вы можете найти параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).
    с этим решилось. а вот с "дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0»." как-то не очень. вот результаты чтения обоих параметров:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	paus.JPG 
Просмотров:	38 
Размер:	46.3 Кб 
ID:	62432Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	r-s.JPG 
Просмотров:	35 
Размер:	42.7 Кб 
ID:	62433
    хотя записывается:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	r-s1.JPG 
Просмотров:	38 
Размер:	49.6 Кб 
ID:	62434
    это страшно неудобно!
    Последний раз редактировалось alek-epapu; 01.09.2022 в 15:12.

Похожие темы

  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 10:12
  2. Пауза таймера TON во время работы программы
    от бродага в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Пауза в OPC сервере
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 21:16
  5. пауза в Codesys
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 08:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •