  1. #10

    По умолчанию

    Вставить в ветку "Макросы" макрос с именем "TON" и содержимым:
    TON.jpg

    Добавить функциональную область c циклом 1 сек.
    Вставить вызов макроса "TON"

    При PSB300 = 1 каждую секунду PSW300 добавляет 1, пока не станет равным 10 и выставит PSB301 = 1
    при PSB300 = 0 все сбрасывается.

    Можете добавить в этот макрос 10 таких вставок с различными PSB и PSW и все!!!
    И помните, что в эмуляции макросы на работают.