Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК110 30 М2 Mater- ПЛК 110 60 М Slave RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beetlejuice Посмотреть сообщение
    Всем привет, возник вопрос по подключению 2х ПЛК (ПЛК-110 30 М2, ПЛК110-60 М) по rs-485, не могу понять как передавать переменные типа STRING и WORD. Если можно то скиньте скрины конфигуратора ПЛК (Master и Slave) какой тип переменных использовать и часть кода)))
    Посмотрите короткие видео , 12 штук https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...p0nrq5&index=1
    Пример Мастера: Читает, записывает два WORD (адреса 0 и 1) и Strig1 (адрес2 )1 Мастер.jpg
    И Слейва: два WORD (w1, w2 адреса 0 и 1) и Str1 (адрес2 ) 1 Слейв.jpg
    В зависимости от нужной длины, можно добавить ещё 2 Byte, для String(18)- 18 символов, нужны 9 шт. - 2 Byte,
    В программе объявить Str1 AT%QW12.3.0: STRING(18) ; адрес надо вписать ваш, этот как в примере.
    Работа программы на Скрине 1 Работа Стринг.jpg

    Передача любых переменных группой с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2022 в 11:45.

Похожие темы

  1. МХ110-2А при ПЛК110-32-Slave
    от npu3pak в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 21:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Modbus Slave на ПЛК110
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 12:25
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. ПЛК110 как TCP Slave
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 23:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •