Все верно. Перед изменением уставки (режим энергосбережения задается с ПР) нужно сохранить предыдущее значение уставки, а затем вернуть ее обратно. Как не пойму![]()
Все верно. Перед изменением уставки (режим энергосбережения задается с ПР) нужно сохранить предыдущее значение уставки, а затем вернуть ее обратно. Как не пойму![]()
Dimensy
В ПР прошивку сегодня не получилось залить. Попробовал в режиме симулятора там получается что "Уст раб" то же должна быть сетевой переменной, так как откуда получать данные о текущей уставке? В этом случае программа не работает. Или я что то не так делаю?
Последний раз редактировалось Александр SPB; 22.08.2022 в 21:39.
Нет, сетевая переменная там только уставка в самом регуляторе. Рабочая и энергосберегательная уставки - это энергонезависимые переменные, которые можно редактировать через экран ПР. Так же, если вы поменяете на регуляторе уставку, она автоматом изменит и одну из уставок на ПР (в зависимости от текущего режима)