Устройсиво ПР200-24.2.2.0, будет использовано для автоматизации П-В вентиляции.
Будет один контактор и парочка электромагнитных реле Finder, ETI или подобных. Собственно вопрос, на дискретные выходы можно подключать только 220В или 24В, или можно совмещать, на одну группу 24В, на другую 220В?
Потому что не знаю какие реле и контактор брать, с катушкой на 24В или 220В. К контактору будет подключен канальный нагреватель 1.2кВт, к реле пара вентилятор + привод заслонки, то есть 2 реле будет.
А также на счет блока питания, если использовать контактор и реле 24В, кроме них сам ПР200 (10Вт), возможно еще какие-то сигнальные лампы, переключатели поворотные, и кажется все. Блока питания на 40Вт хватит на это?
можно использовать любое напряжение. контактам реле без разницы что коммутировать. с самим пр200 это никак не связано. только не надо объединять разные напряжения. бп 1.6а 24в в принципе должно хватить. контактор с катушкой на 24В зачем?
То есть, если на DO подключено что-то с 220В (например 2 контактора), то все остальные выходы также нужно на 220В вешать (те же сигнальные лампочки и тд)?
Контактор на 24В... А что в этом плохого? Для этого и спрашивал, можно ли совмещать разные напряжения на DO. Допустим у меня сигнальная арматура на 24В, а контакторы на 220В, в таком случае лучше подключить контактор через промежуточное реле 24В, верно? Просто хочу подобрать оборудование и заказать, а вот всякие реле, контакторы есть с катушками как на 24В так и на 220В, собственно как и сигнальная арматура. Как лучше не знаю, поэтому и спросил. Но кажется что лучше работать с 24В, только нагрузки на 220В подключать.
имелось ввиду не объединять общий на выходе реле с разными напряжениями. если посмотрите на схему выходов реле ПР200 то видно что вывод "сом" объединяет 2 реле. а то вы захотите туда подать и 24 и 220. в остальном делайте как хотите. если много на 24в. используйте 24. но на вашем месте я бы не стал так делать. лучше выбрать что то одно. не по фэн-шую это.