После вашего ответа нашел этот пункт в РП на ПЛК110[M02], видимо, не обращал раньше внимания в связи с отсутствием необходимости.
Так и должно была быть. Дело в том , что собственно протоколом порядок передачи регистров не оговаривается , и зависит от производителя, у разных производителей он разный, и необходимые настройки оговариваются в мануале на модуль. В описаниях МВ210-212 и МУ210-403 этого нет, я вообще обнаружил , что там обратный порядок передачи регистров уже при настройке сегодня. К тому же в самом РП ПЛК 110 прямо говорится, что с Овеновскими модулями нужно использовать режим Trace_mode (стоит по умолчанию).
С DWORD дальше все ясно.