    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Принимаете 32 битный DWORD, если слова переставлены, включаете в UMD (универсал модбас девайс) последнюю настройку Nativ ( поменять регистры местами).
    DWORD раскладываете на биты.
    Да, спасибо.
    После вашего ответа нашел этот пункт в РП на ПЛК110[M02], видимо, не обращал раньше внимания в связи с отсутствием необходимости.
    Так и должно была быть. Дело в том , что собственно протоколом порядок передачи регистров не оговаривается , и зависит от производителя, у разных производителей он разный, и необходимые настройки оговариваются в мануале на модуль. В описаниях МВ210-212 и МУ210-403 этого нет, я вообще обнаружил , что там обратный порядок передачи регистров уже при настройке сегодня. К тому же в самом РП ПЛК 110 прямо говорится, что с Овеновскими модулями нужно использовать режим Trace_mode (стоит по умолчанию).
    С DWORD дальше все ясно.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 15.08.2022 в 21:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:09
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 06:27
  3. Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:43
  4. ПЛК110 +СПК110 + модули
    от techniker357 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 23:40
  5. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •