Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК110 и модули МХ210

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Дадут. Но модуль передает в линию в формате 32 бита, младшим регистром вперед, и при простых двух регистрах на первый принятый бит попадает 17 вход модуля, а первый бит второго регистра - на первый вход.
    Мне то это дело распаковать не проблема, но потом возникают сложности с дальнейшей частью программы.
    Поэтому спрашиваю здесь - может, я что то в описании упустил, либо такую последовательность регистров можно предусмотреть в конфигураторе ПЛК , как это делается в ОРС серверах. Бог его знает, я обычно не работал с 210 модулями, а здесь нужно именно Модбас ТСП, и 30 входов. Так что пришлось первый раз заняться ими.
    Если нет, то пойдем этим путем.
    Принимаете 32 битный DWORD, если слова переставлены, включаете в UMD (универсал модбас девайс) последнюю настройку Nativ ( поменять регистры местами).
    DWORD раскладываете на биты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2022 в 20:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:09
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 06:27
  3. Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:43
  4. ПЛК110 +СПК110 + модули
    от techniker357 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 23:40
  5. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45