-Из летнего в дежурный прибор переключится только тогда когда отработает время, указаное в параметре t.nag (версия прошивки trm133 1.54, установили t.nag=3мин), ну и плюс время реакции на датчик PAU.1 или PAU.0 - оба по три секунды... Долго разбирался, почему замыкаю тумблером С1, контроллер переходит в летний режим, а затем размыкаю С1, он назад в дежурный не переходит(в течении t.nag), хотя показывает, что "С1 деж. реж ВКЛ". Потом выяснилось, что это зависит от t.nag - меняли, засекали, когда он перейдет в дежурный.

-Работу устройства с несколькими режимами лучше и нагляднее представить в графическом виде, с указанием условий переходов и состоянием выходов в каждом состоянии. Это делается на этапе проектирования(по идее). Если описывать это словестно, то получится(получилось) громоздко и запутанно, легко упустить чтонибудь. Лучше всего графическое представление работы сопровождать словестным описанием. В данном случае так и получается - появляются неописанные нюансы, нет цельной картины. (если нужно - могу привести свой пример графа ТРМ133, оставте e-mail)

-если примерно оценить версию прошивки по кол-ву неиспользуемых параметров и реализованному функционалу, то это гдето 0.5, но никак не 1.54. 1.хх - уже подразумевает некоторую законченность, целостность, а в данном случае у вас кусками - чуть чуть там работает, еще чуть чуть сям... В конце концов, при компиляции "на бело", для продажи, можно былобы почистить нереализованные придатки, закрыть, то что "изменять не желательно", иначе возникают вопросы, на которые в руководстве ответов нет.
Вы (ОВЕН) пустили в продажу прибор с недописанной прошивкой? Заложили в структуру функционал, но не реализовали его?

-функциональная схема формирования сигнала?