Предположим, у меня есть соединение по RS-485, ПР в режиме Master и Частотный преобразователь в режиме Slave.
Могу ли я ПРкой отправлять команды на частотник (Включить, выключить, сброс отказа, к примеру)?
Или при таком подключении я смогу только считывать показатели (скорость, герцовку, вольтаж)?
Есть переменные(регистры) которые предназначены только для чтения, есть переменные которые предназначены для чтения и записи, с помощью них можно управлять ПЧ.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.