Если нет связи с прибором, пишет ошибка связи, как у вас.
Если неправильный адрес, пишет нет ответа от прибора и на всех тегах качество BAD.
Если теги опрошены и получены значения, пишет качество GOOD. Если не получены значения (некорректные значения) , пишет BAD.
В данном случае переставлены регистры в переменной Float, см скрин 1 ОПС сервер.jpg