У меня в 2014 году остались такие коэффициенты:
тау И = 0000
тау Д = 9900
Xp = 100.0
Подробнее об этом: forum.abok.ru
Последний раз редактировалось Stentor; 20.07.2022 в 08:44.
На глаз, всё на глаз. Мне совершенно некритично быстродействие, время выхода на уставку, гораздо важнее плавный выход. Иначе, при выбросе на переходной характеристике, температура превышает уставку на запрос тепла, и горелка в сущности превращается в одноступенчатую. А то и предельный термостат срабатывает. Поэтому я с лёгкостью злоупотребляю интегральной составляющей.
Здравствуйте, коллеги! На объекте имеются четыре ТРМ12 обновленных, с релейными выходами для управления задвижкой.
С тремя ТРМ12, которые отвечают за отопление, вопросов нет, коэффициенты подобраны всё регулируется. Проблема с той, которая отвечает за ГВС...)
Автоматический подбор коэффициентов невозможен - выходит сообщение FAIL.
Что имеется:
1. Буферная ёмкость с находящимся в ней змеевиком для проточного нагрева воды
2. Трёхходовой клапан - 120сек
3. ТРМ 12 (обновлённый...)
Ручной подбор коэффициентов ничего толкового не дал.
Уставка, например, 40 градусов. Прибор не дают импульсы на привод, а просто гоняет его из стороны в сторону в моменты, когда пролетает уставку. (от 19 градусов до 65)
Либо что-то делаем не так, либо привод в 120 секунд очень долго добирается до нужного момента в виду быстрых изменений температуры, либо нужно ещё поиграться с коэффициентами? Что посоветуете? Спасибо!