    По умолчанию

    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
    p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
    passport.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от support_blagovest Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
    p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
    passport.JPG
    Например адреса 52H и 53H, читаются одной переменной DWORD, состоящей из 2 регистров (32 битная переменная), в десятичной системе адреса 82 и 83 ( переводятся калькулятором) и скорее всего Младшим регистром вперёд ставить - Да
    Пример на скрине 1 DWORD.jpg
    Где стоит диапазон, там переменная INT (один регистр), добавляете столько, сколько надо переменных с типом INT16. Не понятно только для чего вам 21 гармоника)))
    Младшим регистром вперёд оставить - нет
    Ч- чтение, Ч/З- чтение и запись ( но я бы поставил только чтение)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2022 в 00:00.

  3. #3

    По умолчанию

    С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от support_blagovest Посмотреть сообщение
    С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))
    Поэтому выводить надо только то, что нужно и гармоники не в их числе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 13:57.

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •