Тема: ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ответ. 10 84 02 92 C4
    выводы:
    1. связь есть.
    2. плк выдает код ошибки №2 - Illegal Data Address
    3. используйте правильный адрес или размер данных (2 регистра - это то что вы хотите?)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ответ. 10 84 02 92 C4
    выводы:
    1. связь есть.
    2. плк выдает код ошибки №2 - Illegal Data Address
    3. используйте правильный адрес или размер данных (2 регистра - это то что вы хотите?)
    Спасибо. Действ в документации "конфигурирование ПЛК" адреса регистров приведены в десятичной форме. А OVEN_OPC их надо задавать в 16-ричной форме.

    Ах, если бы, как в армии, все было однообразно и безобразно - во всех программных средствах Овен и документации все числа были в единой форме...