но что бы понять это, автору надо полностью понимать процесс происходящего. часто проблема лежит не там где ее ищут.
из Личного опыта 3раза предотвратил полную переделку автоматики станции водоподготовки собранную когда-то в 12г. по проекту на паре пр110.
проект ПРок не был передан заказчику. связь с подрядчиком утеряна. руководство 3 раза порывалась все выкинуть и переделать на релюшках.
5 лет уже как с первой попытки все работает. а проблемы то были просто в плохом контакте.