  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Индикатор сразу пришел с прошивкой 1.0.8c или вы перепрошивали его?
    2. Сколько времени прошло между 2 сбросами настроек на этой неделе?
    1. перепрошивал из 1.0.6с (помоему так)
    2. менее 2 суток.
    Работа не волк, а work.

  2. #152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    1. перепрошивал из 1.0.6с (помоему так)
    2. менее 2 суток.
    А сколько прибор находился в эксплуатации перед обновлением прошивки?
    У вас master циклически записывает какие-то конфигурационные параметры типа цвета или мигания?

    Если да - то память могла серьезно деградировать еще во времена эксплуатации с прошивкой 1.0.6c.
    А то, что после перепрошивки отображается 99% оставшегося ресурса - ничего не значит, так как на прошлой прошивке учета ресурса не было - т.е. отсчет начался заново.

  3. #153

    По умолчанию

    А сколько прибор находился в эксплуатации перед обновлением прошивки?
    У вас master циклически записывает какие-то конфигурационные параметры типа цвета или мигания?
    Перепрошита почти сразу при установке (неделю тестов на столе, после получения непрошитый работал).
    В простое установки параметр отображается зеленым, в работе - меняю цвет на красный. Больше ничего.
    Работа не волк, а work.

  4. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Перепрошита почти сразу при установке (неделю тестов на столе, после получения непрошитый работал).
    В простое установки параметр отображается зеленым, в работе - меняю цвет на красный. Больше ничего.
    Master-устройство однократно отправляет запрос на запись цвета при переходе из режима простоя в рабочий режим и обратно, или запись происходит циклически?

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Master-устройство однократно отправляет запрос на запись цвета при переходе из режима простоя в рабочий режим и обратно, или запись происходит циклически?
    Циклически
    Работа не волк, а work.

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Циклически
    Тогда я думаю, что память деградировала за "неделю тестов на столе".
    Насколько я помню - было достаточно то ли 14, то ли 28 часов непрерывной циклической записи конфигурационных параметров, чтобы память деградировала полностью.
    В вашем случае - надо отправить прибор в сервисный центр.

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда я думаю, что память деградировала за "неделю тестов на столе".
    Но ведь работала всю весну до этого? И сейчас, после конфигурилки, снова работает.
    Т.е. ваше мнение: если подобное повторится - нести в сервис?
    Работа не волк, а work.

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Но ведь работала всю весну до этого? И сейчас, после конфигурилки, снова работает.
    Т.е. ваше мнение: если подобное повторится - нести в сервис?
    Я думаю, что работало всю весну, потому что вы перепрошили на 1.0.8c, в которой запись во flash-память только по команде пользователя.
    Судя по вашему видео - у СМИ2-М сработал таймаут связи (например, из-за кратковременной помехи один запрос пришел с ошибкой) и она перешла в безопасное состояние.
    Возможно, при выходе из безопасного состояния происходит попытка доступа к flash-памяти, и в этот момент настройки слетают на заводские.

    Вы можете, конечно, вообще отключить таймаут и проверить, будет ли происходить сброс настроек в этом случае.
    Но я бы рекомендовал отправить прибор в сервисный центр.

  9. #159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы можете, конечно, вообще отключить таймаут и проверить, будет ли происходить сброс настроек в этом случае.
    Но я бы рекомендовал отправить прибор в сервисный центр.
    Объект расположен очень неудобно для экспериментов
    Таймаут установлен 10с
    Работа не волк, а work.

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,002

    По умолчанию

    Скачал конфигуратор, подключил СМИ2-М. Просит драйвер GD32 USB CDC ACM. Где брать?

    Ответ: скачивать конфигуратор не со страницы с СМИ-2М, а отсюда: https://owen.ru/product/owen_configu...sed_appliances

    Это чтобы жизнь медом не казалась.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.05.2022 в 11:45.

Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •