Показано с 1 по 10 из 295

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    На этой неделе ужу 2 раза слетали настройки у СМИ-2м. До этого несколько месяцев индикатор работал без проблем. Прошивка последняя 1.0.8c,зав.ном. 103217211132506534, ресурс флеша 99%.
    рабочие настройки были SlaveID=4, 115200,8,n,1. После становятся SlaveID=1б 9600,8,n,1 и IDLE frame (т.е. на заводские).
    Для чистоты эксперимента поставили камеру видеонаблюдения к щиту и засняли весь процесс.
    Смотреть видео
    Три верхних индикатора СМИ-2-без-м, нижний СМИ-2М, все висят на одной шине rs485, и общем блоке питания, длина линии не более 1 метра, за пределы щита не выходит. Щит от питания не отключается, настройки слетают прямо "на ходу".
    Последний раз редактировалось SlavikP; 27.05.2022 в 07:18.
    Работа не волк, а work.