Здравствуйте. Хотел поделиться наблюдением.
После обновления софта модуля МВ210-101 с версии 1.0 до последней 1.1.13 (модуль 21го года), перестали корректно обрабатываться данные со входа 4-20мА (у меня на пятом канале висит датчик давления Пд100).
Все датчики температуры, каналы прямого измерения сопротивления работают стабильно, токовый ввод "скачет" в пределах плюс-минус 0,2 атм. при среднем в 3 атм.
Откат на версию 1.0 решил проблему.
Показания сбоили и при работе из конфигуратора, и при чтении с ПЛК200 (софт на ПЛК работал, заменил прошивку модуля -пошла чехарда, откатил - все нормализовалось).
Когда показания скакали - поменял БП, поменял датчик, изменял настройки модуля - ничего не помогло.




Ответить с цитированием