То есть, только основной цикл? Тогда я не понимаю наличия быстрых входов, энкодеров и так далее. Например, период измерений энкодера может составлять 5 мкс, а время цикла (которое можно установить в конфигурации задач) составляет не менее 1 мс, так что за время цикла энкодер может выдать до сотни значений. Получается , обработку его данных на этом же ПЛК произвести невозможно?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.05.2022 в 14:04.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ну, мне просто нужно отмерять длину прутка, то есть, при достижении определенного значения должен сработать элемент сравнения и мотор выключиться. Это же классическая задача. Тем не менее, она оказалась невыполнимой - уже на скорости оборотов 60 в минуту и при 1000 делений на энкодере сравнение не идет, нужное значение проскакивает.
Значит, придется применять ПЛК-110.
Спасибо за ответ.