Тема: МПР51-Щ4 пролетает уставку по температуре.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    МПР51 позволяет очень гибко настраивать варианты условий перехода программы на следующий шаг в т.ч. по достижению заданной влажности.
    Не следует путать влажность пиломатериала с отн.влажностью воздуха рассчитанной мпр51. Ущербность вышеописанной системы управления в самом принципе работы подобной системы, а не в приборе.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    Зона нечувствительности у меня задана 20 (P.08 = 020), а уставка регулятора (параметр E02 = 68 градусов) и длительность шага (параметр Y04 = 002) 2 часа.
    Регулятор не отключает тэны, даже когда переваливает за 200 градусов.
    В таком случае проверьте параметр "Входная величина регулятора" (Е01). Возможно прибор на этом шаге регулирует не то что нужно.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В таком случае проверьте параметр "Входная величина регулятора" (Е01). Возможно прибор на этом шаге регулирует не то что нужно.
    Проверил указный вами параметр E01 = 002(контроль по сухому термометру), у меня он установлен правильно. Второй шаг - держать 68 градусов 2 часа. Но регулировки не происходит. Тэны остаются включенными даже если остановить выполнение программы (нажать кнопку "стоп" на регуляторе). Я правильно понимаю, что после того как я нажал кнопку "стоп" выполнение программы будет остановлено и регулятор должен отключить нагрев ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    Проверил указный вами параметр E01 = 002(контроль по сухому термометру), у меня он установлен правильно. Второй шаг - держать 68 градусов 2 часа. Но регулировки не происходит. Тэны остаются включенными даже если остановить выполнение программы (нажать кнопку "стоп" на регуляторе). Я правильно понимаю, что после того как я нажал кнопку "стоп" выполнение программы будет остановлено и регулятор должен отключить нагрев ?
    Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без обращения в сервисный центр не обойтись.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без обращения в сервисный центр не обойтись.
    Эта вакуумная камера была куплена с рук у частника. На днях попробую на полностью отключенном от сети регуляторе "прозвонить" реле. Возможно контакты реле сварились от мощной нагрузки.

Похожие темы

  1. Как изменять уставку (язык LD)
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:31
  2. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  3. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 08:32
  4. Время выхода на уставку.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:29
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •